Электрика от застройщикаУ новоселов часто возникают споры по поводу замены электропроводки от застройщика.
Большинство переносят розетки и выключатели на необходимые места, добавляют некоторые линии, оставляют автоматику.
Я всегда полностью меняю электропроводку и никому не рекомендую ее оставлять, т.к. многие сюрпризы вы никогда
не увидите...
В этом посте я опишу некоторые интересные моменты в электропроводке с последних объектов в мкрн Финский,
которую я, естественно, заменил.
Особо интересными оказались
распаячные коробки (если их так можно назвать) без какой-либо герметичности.
Здесь между плит перекрытий дует жуткий сквозняк, и, следовательно, на контакты проводов оказывает влияние окружающая среда со своей влажностью и т.п. Кроме того клеммники WAGO смонтированы в перевернутом положении, и, следовательно, открыты для попадания влаги, в том числе и от соседей. До полноты картины клеммники уже забрызганы строительным раствором, что также окажет влияние на качество и срок службы соединения (распайки).
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]Следующая распайка "заключена" за гипсокартоном, который предназначен для шумоизоляции между лифтовой площадкой и комнатой.
Она находится в "висячем" состоянии между металлическим профилем и пеноплексом. Пусть застройщик и использовал кабель с негорючей внешней изоляцией и пониженным дымовыделением ВВГнгLS (приятно удивило), но жилы проводов в горючей)) ПВХ изоляции "лежат" на горючем основании - пеноплексе...
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]Монтаж кабеляПротянуть кабель в закладной - занятие не простое, а порой и плачевное.
Часто строители повреждают изоляцию кабеля, что ведет к медленной но верной смерти кабеля.
Вот такие повреждения мне удалось обнаружить...
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]И это неудивительно, ведь иногда приходится "протаскивать" несколько кабелей в одной закладной,
где они перекручиваются, перетираются и т.д.
Особенно легко могут пострадать жилы проводов в одинарной ПВХ изоляции, предназначенные
для электроплит. Это вообще странный подход - самая мощная нагрузка (электроплита) - самым
небезопасным кабелем, точнее даже проводами.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]Ну и напоследок,
монтаж в этажном щитеКак известно, в квартиры заведен кабель сечением 3 х 10 кв.мм. Т.е. сечение каждой жилы 10кв.мм. Все четко, по правилам.
НО!!!Монтаж автоматики в этажном щите выполнен проводами сечением
6кв.мм!!! Как известно, слабые места выгорают первыми. И пусть это зона ответственности застройщика, УК или поставщика услуг, сидеть без света в аварийном случае придется Вам.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]