Электрика от застройщика Emptyавтор vika Сб 26 Авг 2017, 10:29

» Корпус №43 общается....
Электрика от застройщика Emptyавтор Tataika Чт 17 Авг 2017, 07:46

» Корпус №45 общается....
Электрика от застройщика Emptyавтор Олег С Вс 09 Апр 2017, 09:52

» Корпус №44 общается...
Электрика от застройщика Emptyавтор Олег С Вс 09 Апр 2017, 09:52

» Электромонтаж на 5+
Электрика от застройщика Emptyавтор Дмитрий24 Пт 24 Мар 2017, 19:51

Сайты
Сайт застройщика
Яндекс.Метрика Rambler's Top100

Поделиться
 

 Электрика от застройщика

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз 
АвторСообщение
Алексей электрик

Алексей электрик
Сообщения : 69
Дата регистрации : 2013-08-21

Электрика от застройщика Empty
СообщениеТема: Электрика от застройщика   Электрика от застройщика EmptyПн 20 Апр 2015, 14:46

Электрика от застройщика

У новоселов часто возникают споры по поводу замены электропроводки от застройщика.
Большинство переносят розетки и выключатели на необходимые места, добавляют некоторые линии, оставляют автоматику.
Я всегда полностью меняю электропроводку и никому не рекомендую ее оставлять, т.к. многие сюрпризы вы никогда
не увидите...

В этом посте я опишу некоторые интересные моменты в электропроводке с последних объектов в мкрн Финский,
которую я, естественно, заменил.

Особо интересными оказались распаячные коробки (если их так можно назвать) без какой-либо герметичности.

Здесь между плит перекрытий дует жуткий сквозняк, и, следовательно, на контакты проводов оказывает влияние окружающая среда со своей влажностью и т.п. Кроме того клеммники WAGO смонтированы в перевернутом положении, и, следовательно, открыты для попадания влаги, в том числе и от соседей. До полноты картины клеммники уже забрызганы строительным раствором, что также окажет влияние на качество и срок службы соединения (распайки).

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Следующая распайка "заключена" за гипсокартоном, который предназначен для шумоизоляции между лифтовой площадкой и комнатой.
Она находится в "висячем" состоянии между металлическим профилем и пеноплексом. Пусть застройщик и использовал кабель с негорючей внешней изоляцией и пониженным дымовыделением ВВГнгLS (приятно удивило), но жилы проводов в горючей)) ПВХ изоляции "лежат" на горючем основании - пеноплексе...

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Монтаж кабеля

Протянуть кабель в закладной - занятие не простое, а порой и плачевное.
Часто строители повреждают изоляцию кабеля, что ведет к медленной но верной смерти кабеля.
Вот такие повреждения мне удалось обнаружить...

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

И это неудивительно, ведь иногда приходится "протаскивать" несколько кабелей в одной закладной,
где они перекручиваются, перетираются и т.д.
Особенно легко могут пострадать жилы проводов в одинарной ПВХ изоляции, предназначенные
для электроплит. Это вообще странный подход - самая мощная нагрузка (электроплита) - самым
небезопасным кабелем, точнее даже проводами.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Ну и напоследок, монтаж в этажном щите

Как известно, в квартиры заведен кабель сечением 3 х 10 кв.мм. Т.е. сечение каждой жилы 10кв.мм. Все четко, по правилам.
НО!!!
Монтаж автоматики в этажном щите выполнен проводами сечением 6кв.мм!!! Как известно, слабые места выгорают первыми. И пусть это зона ответственности застройщика, УК или поставщика услуг, сидеть без света в аварийном случае придется Вам.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Вернуться к началу Перейти вниз
 

Электрика от застройщика