| Профессиональный электрик выполнит любые виды электромонтажных работ.Работаю с качественными брендами (legrand и abb).При необходимости сам закуплю необходимый материал у проверенных поставщиков и отчитаюсь по чекам.Выполняю работы любой сложности по приемлемой цене.Мой телефон: 89252999379 Дмитрий. |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 16 Фев 2015, 20:31 | |
| |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пт 26 Авг 2016, 00:27 | |
| Двухкомнатная квартира около 60 кв.м. Применял: кабель ВВГнгLS(конкорд), гофра DKS (ПВХ), автоматика Legrand, щит Dekraft, слаботочка Cavel,Belden. Собрал два щита (силовой и слаботочный),установил защиту от перенапряжения,выполнил работы по уравниванию потенциалов. Все кабеля проложены по потолку в ПВХ гофре, выводы в распределительных коробках хорошо пропаяны. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 12 Сен 2016, 17:51 | |
| |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 13 Фев 2017, 11:35 | |
| Электромонтаж трёхкомнатной квартиры 62 кв.м Данный объект переделывал за другими электриками. Щит АВВ на 36 модулей: -УЗО 63 30мА 1шт; -УЗО 40 30мА 2шт; -УЗО 16 10мА 1шт; -13 розеточных групп; -5 световых. Щит АВВ на 24 модуля: -итнернет UTP 3 кабеля; -тv sat 703 4 кабеля; -розетка роутер. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Монтаж подрозетников и установка розеток и выключателей от Legrand серия Etika. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 13 Фев 2017, 11:36 | |
| Электромонтажные работы в 2-х комнатной квартире (59 кв.м). В данной квартире я установил и собрал эл.щит, добавил около 5 розеточных групп и 4 группы освещения, протянул все слаботочные линии, установил все подрозетники. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Вт 14 Фев 2017, 21:42 | |
| Электромонтаж 2-х комнатной квартиры (62 кв.м.) Использовал кабель ВВГнгLS 3*2,5 - 150 метров, ВВГнгLS 3*1,5 - 170 метров, UTP - 220 метров, гофра 16 ПНД 170 метров, ПВХ 250 метров. Данный объект выполнил за 4-е дня. По монтажу ещё предстоит установить и собрать щит на 36 модулей, вмазать подрозетники и установить чистовые механизмы. Прихожая [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Кухня и балкон [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]На кухне будет тёплый пол, поэтому заложил закладные из гофры(фото с выключателем). [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Туалет и ванна В туалете вывод под бойлер, вывод UTP и уравнивание потенциалов. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Зал В зале будут установлены точечные светильники, люстра и диодная подсветка. Также выполнил монтаж закладной трубы под HDMI кабель. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Спальня и балкон В спальне смонтируются проходные выключатели на люстру в зоне прикроватных тумб. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Кладовка Здесь будет установлен роутер(все UTP 18 шт. идут сюда). Серверная)). [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Ср 15 Фев 2017, 12:50 | |
| Вчера собрал эл.щит в бревенчатом доме 180 кв.м Вот что получилось. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Ср 15 Фев 2017, 16:39 | |
| В моём арсенале появился новый ствол. Наконец то продал свой газовый пистолет HILTI GX120 и приобрёл новый от фирмы TOUA. Вот он красавец, одни плюсы... [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Сб 18 Фев 2017, 20:18 | |
| Электромонтаж загородного кирпичного дома(210 кв.м.).Домодедово. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Эл.щит от АВВ на 96 модулей. Собран на автоматике Legrand и АВВ. В щит установлю ещё УЗМ 51М (реле перенапряжения). В щите предусмотрено АВР (бензо-генератор), а также импульсные реле на мастер кнопку (группа освещения). [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Подсветка лестницы, на первом и втором этаже будут установлены датчики на движение которые будут управлять подсветкой лестницы, а под ступенями будет монтироваться диодная подсветка. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Фото разводки кабелей по дому. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Земляные работы(выводы кабелей под хозблок,автонавес,система полива,подсветка фасада,генератор, видеодомофон, интернет и др.), а также контур заземления. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 27 Фев 2017, 06:35 | |
| Однокомнатная квартира в Балашихе (38кв.м). Щит TEKFOR, автоматика LEGRAND DX, УЗМ 51М, кабель ВВГнгLS 3*2.5; 3*1.5 и 3*6, а также TV кабель Cavel и UTP Legrand. Гофра ПВХ и ПНД DKS. Коридор. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Кухня. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Комната. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пт 03 Мар 2017, 17:56 | |
| Электромонтаж в однокомнатной квартире 35 кв.м. 6 розеточных групп 4 группы освещения 2 ТВ и 1 интернет Стандартная однокомнатная квартира. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]внивание потенциалов на месте, а вот стены ещё нет)) [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Выполнил за два дня. |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 06 Мар 2017, 05:57 | |
| |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Сб 11 Мар 2017, 19:54 | |
| |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 13 Мар 2017, 06:39 | |
| Однокомнатная квартира(студия). 7 розеточных групп 3 группы освещения ТВ и интернет Щит Tekfor собирал на бюджетной серии от Legrand RX, гофра(ПВХ,ПНД) DKS, кабель ВВГнгLS 3*1,5 3*2,5 и 3*6 ГОСТ. В щит ещё будет установлено реле от скачков напряжения, холодильник остаётся работать в случае отключения общего автомата. Простая квартира выполнил 20 часов (2 дня). [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Коридор [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Санузел [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Комната+кухня [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Балкон [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Вт 14 Мар 2017, 08:55 | |
| Установка чистовых механизмов(розеток и выключателей), а также софитов, люстр, вентиляторов и др.в двухкомнатной квартире. Механизмы от SE Unica [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Ср 15 Мар 2017, 09:37 | |
| Монтаж огромной люстры весом 54 кг в загородном доме. Данную люстру пришлось собирать полностью, т.к. пришла вся разобранная(LEGO).На её монтаж потратил 16 часов. Место где будет установлена, высота от пола примерно 6 метров. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Этап сборки люстры. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]ГОТОВО!!! [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пт 17 Мар 2017, 08:07 | |
| Монтаж розеток,выключателей,светильников,датчиков тп,датчиков на конвектора и многое др. Квартира 90 кв.м г.Балашиха. Кухня + гостинная На кухне установил все розетки и выключатели(Legrand-Celiane),софиты,светильники,датчик тёплого пола(Elekctrolux),регулятор вентилятора на конвектора(Warmann),а также смонтировал подсветку LED. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Коридор,комнаты и балкон [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пн 20 Мар 2017, 09:19 | |
| Совсем недавно закончил двухкомнатную квартиру (54 кв.м) в микрорайоне. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Щит Tekfor собран на Legrand TX, 9 розеточных групп, 1 группа холодильник(неотключаемая), 5 световых групп, 3 ТВ и интернет. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Кабель использовал ВВГнгLS ГОСТ 3*1.5 Prysmian, 3*2.5 и 3*6 Людиново, гофра ПНД и ПВХ от DKS. Коридор [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Кухня [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Комната 1 [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Комната 2 + балкон [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]Ванна и туалет [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | Дмитрий24
Сообщения : 20 Дата регистрации : 2015-02-16
| Тема: Re: Электромонтаж на 5+ Пт 24 Мар 2017, 19:51 | |
| Только что собрал щит на 24 модуля АВВ Mistral (накладной, т.к. дом панельный) в однушке 40 кв.м. вторичка. Щёлково. По автоматике всё просто ( 2УЗО,6 розеточных групп, 3 световых группы, звонок, УЗМ 51-М на перспективу), для панельного дома которому около 40 лет-очень не плохо). Фото: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение] |
| | | |